Привет всем!

Постановление Правительства РФ №1521 от 26.12.2014г. вступило в силу с 01.07.2015г.

СП 11-105-97 в перечне нет.

Означает ли этот факт, что СП 11-105-97 не действует и экспертиза не может на него ссылаться?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в правом верхнем углу странички есть форма для поиска. ей можно пользоваться.

 

http://www.geobus.ru/topic/537-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF-47133302012/page-6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, господа изыскатели! Позволю себе некоторый комментарий (по большому счету не по СП 11-105-97, но...). При проверке одного из отчетов в качестве эксперта получил следующую информацию (вкратце) - 10 скважин + лабораторные определения свойств грунтов под 10-тиэтажный жилой дом. В пунктах СП 47.13330.2012, значащихся обязательными к применению по постановлению 1521, отсутствуют пункты, касающиеся опытных работ (что для меня лично как для изыскателя-профессионала является прескорбным фактом). Я сделал ссылку на пункты 6.3.9, 6.3.10, 6.3.16 СП 47 - хочу видеть штамповые испытания под плитный тип фундамента с нагрузками более 0,25 МПа. Но изыскатели в ответах просто "посылают" к обязательным к применению пунктам согласно постановления 1521. А я, ребята, не хочу отвечать через несколько лет, а, может, и месяцев за человеческие жизни. если такой дом потом сложится как карточный домик, благодаря отсутствию нормальных изысканий! Может я не прав, может быть... Но каждый уважающий себя изыскатель должен понимать что он делает в конце концов, насколько качественна его выполненная работа и насколько он дает гарантию своим изысканиям. Судить вам, коллеги, но я останусь при своем мнении. А насчет СП 11-105-97 - правильно было сказано в одной из тем: что пропишите в ТЗ, договоре, иных документах для производства ИИ, на то ссылаться эксперт и будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, господа изыскатели! Позволю себе некоторый комментарий (по большому счету не по СП 11-105-97, но...). При проверке одного из отчетов в качестве эксперта получил следующую информацию (вкратце) - 10 скважин + лабораторные определения свойств грунтов под 10-тиэтажный жилой дом. В пунктах СП 47.13330.2012, значащихся обязательными к применению по постановлению 1521, отсутствуют пункты, касающиеся опытных работ (что для меня лично как для изыскателя-профессионала является прескорбным фактом). Я сделал ссылку на пункты 6.3.9, 6.3.10, 6.3.16 СП 47 - хочу видеть штамповые испытания под плитный тип фундамента с нагрузками более 0,25 МПа. Но изыскатели в ответах просто "посылают" к обязательным к применению пунктам согласно постановления 1521. А я, ребята, не хочу отвечать через несколько лет, а, может, и месяцев за человеческие жизни. если такой дом потом сложится как карточный домик, благодаря отсутствию нормальных изысканий! Может я не прав, может быть... Но каждый уважающий себя изыскатель должен понимать что он делает в конце концов, насколько качественна его выполненная работа и насколько он дает гарантию своим изысканиям. Судить вам, коллеги, но я останусь при своем мнении. А насчет СП 11-105-97 - правильно было сказано в одной из тем: что пропишите в ТЗ, договоре, иных документах для производства ИИ, на то ссылаться эксперт и будет.

Конечно по человечески Вы правы, не охота сидеть за кого-то, но Вы проверяете соответствие отчетных материалов нормативной документации, за достоверность несет ответственность составитель (в случае если что-то ахнет, то с Вашей стороны все нормально, да соответствует действующим на тот момент документации), а уж что наши великие умы сделали нормативной документацией, то нам человечкам и исполнять.. Нельзя же оспаривать Закон?!

Опять же ваше мнение - это Ваше мнение, Вы хотите видеть штампы, а Закон говорит не нужно, и так простоит..

Лично мне, тоже всегда хочется делать комплекс изысканий, и лучше всеми возможными методами для сравнения, но Мы (изыскатели) поставлены в такие условия, что потом не можем отстоять заложенные объемы перед Заказчиком, т.к. Заказчик тоже не дурак и смотрит в нормативную литературу..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, господа изыскатели! Позволю себе некоторый комментарий (по большому счету не по СП 11-105-97, но...). При проверке одного из отчетов в качестве эксперта получил следующую информацию (вкратце) - 10 скважин + лабораторные определения свойств грунтов под 10-тиэтажный жилой дом. В пунктах СП 47.13330.2012, значащихся обязательными к применению по постановлению 1521, отсутствуют пункты, касающиеся опытных работ (что для меня лично как для изыскателя-профессионала является прескорбным фактом). Я сделал ссылку на пункты 6.3.9, 6.3.10, 6.3.16 СП 47 - хочу видеть штамповые испытания под плитный тип фундамента с нагрузками более 0,25 МПа. Но изыскатели в ответах просто "посылают" к обязательным к применению пунктам согласно постановления 1521. А я, ребята, не хочу отвечать через несколько лет, а, может, и месяцев за человеческие жизни. если такой дом потом сложится как карточный домик, благодаря отсутствию нормальных изысканий! Может я не прав, может быть... Но каждый уважающий себя изыскатель должен понимать что он делает в конце концов, насколько качественна его выполненная работа и насколько он дает гарантию своим изысканиям. Судить вам, коллеги, но я останусь при своем мнении. А насчет СП 11-105-97 - правильно было сказано в одной из тем: что пропишите в ТЗ, договоре, иных документах для производства ИИ, на то ссылаться эксперт и будет.

Отстраненная риторика...

Заключим мы с Заказчиком договор с ссылкой на инструкцию к конструктору Lego, эксперт будет проверять? И душа у него спокойна будет, сидеть точно не придется. Что-то здесь не так... все-таки здравым умом понимаешь чем руководствоваться, чему доверять. А эксперт должен определиться - либо он бюрократ, следует букве ДЕЙСТВУЮЩЕГО норматива, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО к выполнению, либо - руководствуется разумом, опытом, знаниями, УВЕРЕН в них, и понимает, что можно придираться к количеству проб на ИГЭ, расположенный под подошвой фундамента, и не нужно делать штампы на маломощные ИГЭ, расположенные глубоко на границе сжимаемой толщи.

Вся интрига в том, к какому типу эксперта попадет отчет.

А когда этот тип - ни то, ни се... то ссылается документ, то на личный профессиональный опыт, в качестве и количестве которого тяжело удостовериться, замечания устраняются существенно дольше.

 

Эксперт, как и любой, на кого возложены какие-то обязанности, несет ответственность за их выполнение. "Липовый" отчет из воздуха опытных авторов очень успешно пройдет экспертизу, все там будет и штампы, и необходимое количество проб. Эксперт пропустит и не заметит. Дом построят, он, конечно же, как у нас здесь на форуме ноют-воют, скоро рухнет. Будут вопросы к эксперту? Будут. Проверят, выяснят, что эксперт свои обязанности выполнил. И все на этом.

А когда эксперту приносят реальную работу с недостатками по новым нормам - все "пинзес!!!!", изысканий нормальных никто не делает, все плохо, я не хочу сидеть за кого-то....

 

PS орфографические ошибки в тексте эксперта существенно снижают доверие к автору

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго дня, господа изыскатели! Позволю себе некоторый комментарий (по большому счету не по СП 11-105-97, но...). При проверке одного из отчетов в качестве эксперта получил следующую информацию (вкратце) - 10 скважин + лабораторные определения свойств грунтов под 10-тиэтажный жилой дом. В пунктах СП 47.13330.2012, значащихся обязательными к применению по постановлению 1521, отсутствуют пункты, касающиеся опытных работ (что для меня лично как для изыскателя-профессионала является прескорбным фактом). Я сделал ссылку на пункты 6.3.9, 6.3.10, 6.3.16 СП 47 - хочу видеть штамповые испытания под плитный тип фундамента с нагрузками более 0,25 МПа. Но изыскатели в ответах просто "посылают" к обязательным к применению пунктам согласно постановления 1521. А я, ребята, не хочу отвечать через несколько лет, а, может, и месяцев за человеческие жизни. если такой дом потом сложится как карточный домик, благодаря отсутствию нормальных изысканий! Может я не прав, может быть... Но каждый уважающий себя изыскатель должен понимать что он делает в конце концов, насколько качественна его выполненная работа и насколько он дает гарантию своим изысканиям. Судить вам, коллеги, но я останусь при своем мнении. А насчет СП 11-105-97 - правильно было сказано в одной из тем: что пропишите в ТЗ, договоре, иных документах для производства ИИ, на то ссылаться эксперт и будет.

И всё-таки...думаю,что штампы-таки в данном конкретном случае нужны, но озаботится этим должны изыскатели. Другое дело,когда эксперты требуют штампы под канализацию...вообще умора...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я, похоже, изыскатель-непрофессионал: принимал участие в ряде изысканий (не знаю, сколько точно) под 10-и-около-того-этажные дома, где механика давалась только по лаборатории. дома стоят, все довольны. Мк для компрессий обоснованы соответствующей литературой.

уважаемый Evgenij, вопрос как к профессионалу: на Вашей практике все изыскания для ПГС сопровождались штампами? и есть ли какая-то необходимость делать штампы в конкретном случае, чем вызвано такое желание их видеть?

если изыскатели приводят обоснованные Мк, то результаты должны быть достоверны и достаточны, как мне кажется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно статику сделать для начала.... Штампы подавай. Объясните заказчикам, что им просто необходимы штамповые испытания за 30 000 рублей за точку... Пошлют они тебя куда подальше и найдут тех, кто делает "утку", но беспроблемно в экспертизе и задаром. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы вообще никогда штампы не делали - ни под газопроводы, ни под десятиэтажки. Экспертиза не возражает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коллеги!

 

А если все-таки вернуться к теме...

Если СП 11-105 не указан в Постановлении Правительства, то его требования не являются обязательными?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коллеги!

 

А если все-таки вернуться к теме...

Если СП 11-105 не указан в Постановлении Правительства, то его требования не являются обязательными?

Теоретически - да. Но практически там много необходимых вещей. Да и все-равно в новом СП основные пункты повторяются. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коллеги!

 

А если все-таки вернуться к теме...

Если СП 11-105 не указан в Постановлении Правительства, то его требования не являются обязательными?

На что вообще ссылается экспертиза? Замечание то какое?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы вообще никогда штампы не делали - ни под газопроводы, ни под десятиэтажки. Экспертиза не возражает.

И мы не делали.... Полный комплекс физ-мех+статика+динамика (при необходимости) и все счастливы)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И всё-таки...думаю,что штампы-таки в данном конкретном случае нужны, но озаботится этим должны изыскатели. 

всё-таки нужны...  в нормативке так и написано, можно и не делать, но все-таки нужно? изыскатели позаботяться и из своего кармана сделают по 3 штампа на каждый ИГЭ..

одно но.. сделают штампы, покажут в сравнительной табличке и примут по компрессии для расчетов с запасом.. и?

 

..принимал участие в ряде изысканий (не знаю, сколько точно) под 10-и-около-того-этажные дома, где механика давалась только по лаборатории. дома стоят, все довольны. Мк для компрессий обоснованы соответствующей литературой...

Ну в том числе СП 22.13330.2011 п.5.3.12 говорит о том, что можно.. но как всегда, при соответствующем обосновании..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Kamur, можно узнать, после актуализации какой соответствующей литературой обосновываете Мк для компрессии для домов с давлением на грунты более 0,25 МПа?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Evgenij, хотел бы поддержать, без всего этого нытья развалится сидеть нести ответственность, Вы как эксперт не имеете права пропустить отчет без обоснования переводного коэффициента от компрессионного модуля к штамповому при давлении здания на грунт более 0,25 МПа. К этому обязывает актуализированный СП, и не важно какие там пункты обязательны к исполнению а какие носят рекомендованный характер. Иначе эту бумажку можно сократить до конкретных утвержденных пунктов а остальное похерить. Но ведь нет. Документ утвержден и вступил в силу исполнения. И Вы как эксперт обязаны в соответствии с СП требовать исполнения Ваших экспертных рекомендаций. И вот тогда, по их исполнению Ваших письменных замечаний, нести обоюдную ответственность (только пожалуйста вначале внесите в каждое НП СРО компании которых проверяете 150000 рублей компенсации и платите ежемесячные налоги..  Иначе какое имеете моральное право менять частный исходный результат и продукцию.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... актуализированный СП, и не важно какие там пункты обязательны к исполнению а какие носят рекомендованный характер. Иначе эту бумажку можно сократить до конкретных утвержденных пунктов а остальное похерить. Но ведь нет. Документ утвержден и вступил в силу исполнения...

Сначала этот актуализированный СП состряпали определенные персонажи и больше чем 3 года назад обнародовали, он как-то существовал со всеми своими пунктами в неопределенном состоянии.

Постановлением правительства РФ его ввели в перечень обязательных нормативов, и в том же постановлении его купировали, перечислив пункты. Поэтому не перечисленные пункты считаются недействительными, если считать, что постановление сделало СП действительным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Kamur, можно узнать, после актуализации какой соответствующей литературой обосновываете Мк для компрессии для домов с давлением на грунты более 0,25 МПа?

Heaven, той же, что и до актуализации. для четвертички применяем Мк из Пособия, для мезозойского элювия пользуемся формулой Агишева: Мк=2,72/е ("Геология СССР", том 5), она статистически обоснована и подходит к большинству нашего элювия. ну и архивные используем, при  наличии.

вообще, после актуализации подход к работе у нас особо не изменился, благо, на свойства грунтов и принципы расчётов она не повлияла:)

возник один вопрос по выводу Мк, обсуждается в соседней ветке. если Вас не затруднит, выскажитесь, пожалуйста, по этому поводу, интересуюсь мнением более опытных коллег.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

..Вы как эксперт не имеете права пропустить отчет без обоснования переводного коэффициента от компрессионного модуля к штамповому при давлении здания на грунт более 0,25 МПа. К этому обязывает актуализированный СП, и не важно какие там пункты обязательны к исполнению а какие носят рекомендованный характер. Иначе эту бумажку можно сократить до конкретных утвержденных пунктов а остальное похерить. Но ведь нет. Документ утвержден и вступил в силу исполнения. И Вы как эксперт обязаны в соответствии с СП требовать исполнения Ваших экспертных рекомендаций. ..

Heaven  согласно ФЗ№384-ФЗ от 30.12.2009 ст.6 п. "Правительство РФ утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и СП), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего ФЗ".

Согласно ПП №1521 от 26.12.2014 п.34 пункт 6.3.16 СП 47.13330.2012, является добровольного применения.

Согласно ФЗ №184-ФЗ от 27.12.2002 ст.16.1 п.4 "Неприменение стандартов и сводов правил (применяемых на добровольной основе) не может оцениваться, как несоблюдение требований технических регламентов".

 

Почему нужно отступать от закона, т.е. бумажки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 А насчет СП 11-105-97 - правильно было сказано в одной из тем: что пропишите в ТЗ, договоре, иных документах для производства ИИ, на то ссылаться эксперт и будет.

Вопрос в том когда в ТЗ прописан и СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97 - что будет определяющим!?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

monolitgeo, обоснуйте пожалуйста применение коэффициента Мк к компрессионному модулю деформации грунтов подошвы фундамента при давлении здания на основание более 0,25 МПа (п.4.14-4.15 СП 47)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Kamur, хорошо что так остро обратили внимание на актуализацию в вопросе, которая, на мой взгляд, конкретнее обозначила приоритеты использования Мк в компрессии и штампов. Если Вас не затруднит ответите на вопрос 22? поскольку, увы, с уральским мезозойским элювием не знаком. А я пойду выскажусь в соседней ветке

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос в том когда в ТЗ прописан и СП 47.13330.2012 и СП 11-105-97 - что будет определяющим!?

 

Если СП 11-105 указан в ТЗ и параметры его применения согласованы заказчиком в программе работ, то они с СП 47.13330 очень хорошо дополнят друг друга.

 

Я так думаю...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

monolitgeo, обоснуйте пожалуйста применение коэффициента Мк к компрессионному модулю деформации грунтов подошвы фундамента при давлении здания на основание более 0,25 МПа (п.4.14-4.15 СП 47)

Heaven вы наверно имели ввиду п. 6.3.16!? 

 

А в целом отвечая на Ваш вопрос, исходя из личного опыта скажу следующее: эксперт для 1 уровня ответственности  - 100% будет настаивать на полевых опытных работах, при 2 уровне, возможно, закроет глаза и примет по коэффициенту Мк или например если вы предоставите какие нибудь фондовые материалы полевых опытных работ по таким же грунтам в районе проведения изысканий! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...