Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Пьяный Егорка

Изыскания на скальных грунтах

Рекомендуемые сообщения

пару книг для расчета карстовых воронок

https://cloud.mail.ru/public/KY8K/espQHXGyd

https://cloud.mail.ru/public/Gwtf/kR9Exvbc6

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 12.10.2015 в 09:29, monolitgeo сказал:

Если будет плита, что измениться?

 

В 12.10.2015 в 13:52, monolitgeo сказал:

не треба такого героизма... 2 метра по выветренным грунтам, плиту на неё и Москва сити можно ставить..

Добрый день, подскажите пожалуйста, почему все таки не треба для плиты на скальном грунте? 

Ситуация следующая, по площадке были пробурены скважины 5-6 метров, с поверхности и до отметок 2-3 метра идут суглинки и супеси, потом скала, то есть в скалу забурено 2,5-3 метра точно! Даже кажется с запасом исходя из примечаний к таблице 6.3 СП 47.13330.2012.

Эксперт дает замечание - "Глубина горных выработок не соответствует п.6.3.7; п.6.3.8 п/п 2,3 СП 47.13330.2012"

Сделали расчет по формулам приложения В СП 22.13330.2016 - получилось что скважины должны быть по восемь метров с копейками (8,16 и 8,06).

Здание блочно-модульное КРУМ-10кВ

Габариты: длинна-12 м, ширина-4,0 м, высота-3,67 м. Нагрузка на фундамент 20 кПа.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Kamur сказал:

а что за скала?

Кварцит, прочный, непористый, не размягчаемый, серый, темно-серый, до черного. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

возможно, некорректно оценили выветрелость? она является отправным критерием для уменьшения глубины скважины в скале. как там с плотностью обломков?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, Kamur сказал:

возможно, некорректно оценили выветрелость? она является отправным критерием для уменьшения глубины скважины в скале. как там с плотностью обломков?

Не совсем понимаю вас. Точнее понимаю, вы как раз таки говорите о примечаниях к таблице 6.3, но как "в ветке" уже было отмечено, сие  относится только к ленточным и столбчатым фундаментам. Мне бы букву закона, иначе придется точить карандаш! 

Плотность частиц грунта - 2,801, плотность грунта - 2,809, плотность сухого грунта - 2,826, коэфф. пористости - 0,008, влажность природная - 0,003, прочность сухое/водонасыщ - 128,94/124,54

Если по простому - как увязать скалу и информацию о 1 - 2 метрах в примечании и плитный фундамент. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что-то у Вас с плотностями не того, где-то на ноль поделили. ну не суть.

да, таблица 6.3 для лент, но насчёт плиты есть соответствующие оговорки в 22-м СП при расчёте сжимаемой толщи. пункт сейчас некогда искать, но он есть, так что на букву закона сослаться можете при желании. хотя в такой ситуации и карандашом не грех))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Чеслав сказал:

 

Добрый день, подскажите пожалуйста, почему все таки не треба для плиты на скальном грунте? 

Ситуация следующая, по площадке были пробурены скважины 5-6 метров, с поверхности и до отметок 2-3 метра идут суглинки и супеси, потом скала, то есть в скалу забурено 2,5-3 метра точно! Даже кажется с запасом исходя из примечаний к таблице 6.3 СП 47.13330.2012.

Эксперт дает замечание - "Глубина горных выработок не соответствует п.6.3.7; п.6.3.8 п/п 2,3 СП 47.13330.2012"

Сделали расчет по формулам приложения В СП 22.13330.2016 - получилось что скважины должны быть по восемь метров с копейками (8,16 и 8,06).

Здание блочно-модульное КРУМ-10кВ

Габариты: длинна-12 м, ширина-4,0 м, высота-3,67 м. Нагрузка на фундамент 20 кПа.

 

СП 47.13330.2012 прим.2 к табл. 6.3

Цитата

2 Если в пределах глубин, указанных в настоящей таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.

А у Вас мало того, что они слабовыветрелые, а еще и очень прочные Rсж вод >120МПа (124МПа) - это ж насколько надо быть упоротым, чтоб под блочно-модульное сооружения на такой скале еще проверять глубину, тем более, что заглублено в скалу более чем на 2,0м.......

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Kamur сказал:

с плотностями не того

у железистых кварцитов плотность более 4 бывает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Anti сказал:

у железистых кварцитов плотность более 4 бывает

С плотностями не  того однозначно. Там наибольшую плотность имеет сухой грунт, а наименьшую плотность частиц. Но как написали не суть. Кварцит очень плотный очень прочный, атомную станцию можно ставить (правда про степень трещиноватости не написали). СП 22 п.10.15 "При применении плитного фундамента глубину разведочных и инженерно-геологических скважин следует определять с учетом глубины котлована d и глубины сжимаемой толщи Hc и должна составлять не менее 1,5Hc + d". То есть скважины глубиной 5-6 м по  идеи должны попадать под  это условие. Да и толщина несжимаемой толщи под сооружением более 3 м.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день, коллеги. Прошу подсказать как оформить (образец) паспорта скального грунта, а также на основании каких методик Вы определяете величины удельного сцепления и угла внутреннего трения скальных грунтов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В паспорт скального грунта занОсите характеристики из ГОСТ 25100-2011 приложение Б табл Б.1-Б.7, и определяете их в лаборатории.

Удельное сцепление и и угол внутреннего трения скальных грунтов - "не, не слышал"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Kandadji сказал:

Прошу подсказать

Расширенный комплекс определения параметров скальных грунтов (файл внизу).
А для простоты построения в сети гуляет  (возможно есть и более поздние версии

Программа  "Prochnost"  версия  01  от 21.03.12. Программа предназначена для расчетов и построения графиков паспорта прочности горных пород при одноосном сжатии. 
 Программа позволяет построить паспорт прочности горных пород, подобрать касательную к огибающей кругов Мора, определить значения угла внутреннего трения и коэффициента сцепления, вычислить статистические параметры исходных данных.Построение паспорта прочности программа выполняет на основании средних значений напряжений сжатия и растяжения. Поэтому пробы должны представлять достаточно однородный геологический элемент. Программа выводит как числовые значения данных параметров, так и графическое представление.  Результаты расчета можно сохранить в виде графического рисунка 
(*.bmp). Согласно инструкции анализу необходимо подвергать не менее 4 проб. Однако программа статистику считает при наличии 3 проб, а для построения графика достаточно 1 пробы. Надежность определения не должна быть менее 80%.Все замечания и предложения по вопросу усовершенствования программы просим направлять по адресу: 672039 г. 
Чита, ул. Александро-Заводская 30, Забайкальский государственный университет, Горный факультет, Смолич Сергей 
Вениаминович.
chita-ssv@yandex.ru

rasshirennyj-kompleks-opredeleniya-parametrov-skalnyh-gruntov.rar

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Vasi сказал:

Расширенный комплекс определения параметров скальных грунтов (файл внизу).
А для простоты построения в сети гуляет  (возможно есть и более поздние версии

Программа  "Prochnost"  версия  01  от 21.03.12. Программа предназначена для расчетов и построения графиков паспорта прочности горных пород при одноосном сжатии. 
 Программа позволяет построить паспорт прочности горных пород, подобрать касательную к огибающей кругов Мора, определить значения угла внутреннего трения и коэффициента сцепления, вычислить статистические параметры исходных данных.Построение паспорта прочности программа выполняет на основании средних значений напряжений сжатия и растяжения. Поэтому пробы должны представлять достаточно однородный геологический элемент. Программа выводит как числовые значения данных параметров, так и графическое представление.  Результаты расчета можно сохранить в виде графического рисунка 
(*.bmp). Согласно инструкции анализу необходимо подвергать не менее 4 проб. Однако программа статистику считает при наличии 3 проб, а для построения графика достаточно 1 пробы. Надежность определения не должна быть менее 80%.Все замечания и предложения по вопросу усовершенствования программы просим направлять по адресу: 672039 г. 
Чита, ул. Александро-Заводская 30, Забайкальский государственный университет, Горный факультет, Смолич Сергей 
Вениаминович.
chita-ssv@yandex.ru

rasshirennyj-kompleks-opredeleniya-parametrov-skalnyh-gruntov.rar 4 \u041c\u0411 · 5 загрузок

Спасибо, это очень полезная информация.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×