Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Прошли три метра - скальник. Скважину закрываем или мучаемся с бурением скальных пород? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Мы регламентировались п.6.3.8 СП 47.13330.2012. Imho, достаточно... В зависимости конечно от проектируемого сооружения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Просто в этом пункте весьма расплывчатая формулировка... 7) для массивов скальных грунтов глубина горных выработок устанавливается программой инженерных изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Просто в этом пункте весьма расплывчатая формулировка... 7) для массивов скальных грунтов глубина горных выработок устанавливается программой инженерных изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов. смотрите ниже в примечании к таблице 6.3: ..если в пределах глубин, указанных в настоящей таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Medved Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Прошли три метра - скальник. Скважину закрываем или мучаемся с бурением скальных пород? Как хотите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 смотрите ниже в примечании к таблице 6.3: ..если в пределах глубин, указанных в настоящей таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.. Это тоже понятно. Пройти можно. А что с отбором проб? Прошёл, значит, и отобрать должен?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Отбираете монолиты... и в лабораторию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Колонковой трубой взять не смогли... Прошли ещё три метра шарошкой, чтобы убедиться, что не валун и усё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Колонковой трубой взять не смогли... Прошли ещё три метра шарошкой, чтобы убедиться, что не валун и усё. Ну шожэ я могу сказать. Расчётное сопротивление можете попробовать дать Всё лучше, чем ничего У вас скальник с поверхности идёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 С трёх метров, примерно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 ну... Вы же его выделяете как отдельный ИГЭ... Значит что-то да дать-то надо... Уж обычно плотность и предел прочности на одноосное сжатие делают (как минимум)... Степень трещиноватости смотрят... А чем вы будете доказывать, что там - скальник, а не скелет динозавра или бункер какой-нибудь... спЯцифический... Для внутренних нужд государства... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 ну... Вы же его выделяете как отдельный ИГЭ... Значит что-то да дать-то надо... Уж обычно плотность и предел прочности на одноосное сжатие делают (как минимум)... Степень трещиноватости смотрят... А чем вы будете доказывать, что там - скальник, а не скелет динозавра или бункер какой-нибудь... спЯцифический... Для внутренних нужд государства... Я не знаю Могу крошку от шарошки показать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ага, на отдельном листочке в целлофановом мешочке приклейте Придумайте тогда параметры, скажите мол, отобрали... Коронок стёрли - йууффъ как много, но отобрали. Архивные данные найдите по скале А если экспертизу не проходит - то и того проще... подойти к проектанту и сказать, что там скала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geomax Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Кстати вопрос!? Сейчас Заказчик пишет замечание по глубине скважин для скальных грунтов для свайных фундаментов, мол согласно п.6.3.8 п.2) - для свайных фундаментов - по 5.11 СП 24.13330 - а там значит следующее: Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже - при свайных полях размером до 10×10 м и при нагрузках на куст более 3 МН. При свайных полях размером более 10×10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м. Это т.е. я должен по скале бурить не менее 15,0 м, с учетом того что сваи будут сидеть уже метров на 3 м - получается по 18,0 м по скале!!!!!! Я так понимаю, что этот пункт для дисперсных грунтов - тогда где найти для скалы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Я так понимаю, что этот пункт для дисперсных грунтов - тогда где найти для скалы? Monolitgeo уже писал. Попробуйте показать им это: ..если в пределах глубин, указанных в настоящей таблице, залегают скальные грунты, то горные выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.. Пункт 2 сноски к таблице 6.3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Я так понимаю, что этот пункт для дисперсных грунтов - тогда где найти для скалы? Надо использовать п.8.7 СП 11-105-97: 8.7. Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5 м (СНиП 2.02.03-85). При нагрузке на куст висячих свай свыше 3000 кН, а также при свайном поле под всем сооружением глубину 50% выработок в нескальных грунтах следует устанавливать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай, как правило, не менее чем на 10 м. Глубину горных выработок при опирании или заглублении свай в скальные грунты следует принимать ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 2 м. Для свай, работающих только на выдергивание, глубину выработок следует принимать на 1 м ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай. При наличии в массиве скального грунта прослоек сильновыветрелых разностей и (или) дисперсного грунта глубину выработок следует устанавливать в программе изысканий, исходя из особенностей инженерно-геологических условий и характера проектируемых объектов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 А если экспертизу не проходит - то и того проще... подойти к проектанту и сказать, что там скала. Проходит, зараза такая... Пытается) А самое обидное, что нагрузка от сооружения около 0,005 МПа... Антенны, по сути. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Проходит, зараза такая... Пытается) А самое обидное, что нагрузка от сооружения около 0,005 МПа... Антенны, по сути. Ну тогда предел прочности на одноосное сжатие надо придумать... Сделать. Шоб вопросов у эксперта не возникало Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ну тогда предел прочности на одноосное сжатие надо придумать... Сделать. Шоб вопросов у эксперта не возникало Скорее всего, так и поступим делать не будем, а найдём архивные данные. Спасибо за рекомендации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IYourich Опубликовано 10 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Добрый день. Вставлю свои 5 копеек. прим.2.к табл. 6.3. СП 47.13330.2012, да и вся таблица 6.3 относится только к ленточным и столбчатым фундаментам. Нужно смотреть тип фундамента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Добрый день. Вставлю свои 5 копеек. прим.2.к табл. 6.3. СП 47.13330.2012, да и вся таблица 6.3 относится только к ленточным и столбчатым фундаментам. Нужно смотреть тип фундамента. Если будет плита, что измениться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geo18_ru Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Если будет плита, что измениться? героически бурить до глубины минимум 20 м от плиты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 12 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 героически бурить до глубины минимум 20 м от плиты не треба такого героизма... 2 метра по выветренным грунтам, плиту на неё и Москва сити можно ставить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 На вершине горы, сложенной слабовыветрелым песчаником, проектируется система антенн (нагрузки никакой). Склоны пологие. Горизонт выветрелости на двух метрах. Вопрос: какие иг-процессы стоит обозначить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 21 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 смотря чем кора выветривания представлена. если дисперсная фракция в наличии, то пучение возможно. если гольные обломки, и на склоне наблюдается колювий, то гравитационные можно покрутить. а так- больше внимания привлекают гидрометеорологические условия, всякие там ветровые-снеговые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться