Наталья Александровна Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Здравствуйте, помогите пожалуйста , возможно-ли расчитать вероятный водоприток в котлованы зданий и сооружений, имея данные по грунтам- коэффициент фильтрации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 возможно. для решения простого уравнения Дарси нужен еще градиент напора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallist Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Откачку сделали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Нет. откачку не делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 замечание эксперта: при затруднении или невозможности расчитать вероятный водоприток в котлованы зданий и сооружений и определить фильтрационные свойства грунтов лаборат. методами следует провести опытные гидрогеол-ие исследования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallist Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Справедливо. Считают методом большого колодца. Опишите поподробней разрез, что с водой и характеристики котлована Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Участок строительства находится в пойме реки, и в 70 метрах от озера небольшого. Уровень грунтовых вод зафиксирован - появление-2,50-3,00м. Установление -1,00м. Проектируемый тип фундамента столбчатый , монолитный, железобетонный. глубина заложения 2,10м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallist Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Придётся всё-таки делать откачку. считай те по методу большого колодца для безнапорного ВГ: (2пиKф(2Н-S0)S0)/ln(2.25at/r0^2). и ещё суффозию оцените (по коэффициенту неоднородности) в пределах области влияния водоотлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 печально очень. Так посчитать по формуле значит не получится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallist Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 Ну если у вас есть все необходимые параметры для расчёта, то почему нет? Вам, по сути, нужны только уровнепроводность и коэффициент фильтрации. Всё остальное известно. Рядом никакого водозабора нет случайно? в отчёте по гидрогеологическим работам, скорее всего, эти параметры есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 есть еще эмпирические формулы для расчета дебитов горных выработок, но их достоверность оставляет желать лучшего. Впрочем, для проекта дренажа должно прокатить. посмотрите "справочное руководство гидрогеолога ч.1", глава 14 пар.1, пункт "расчеты дебитов шахтных колодцев" по-моему Ваш случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рамзес Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 меня больше волнует вопрос за счёт чего произошло поднятие воды в скважинах с 2,50-3,00 метров до 1,00 метра в песках? Замечания от экспертов по такому вопросу ещё не поступало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталья Александровна Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 участок в 70 м. от озера и еще в пойме реки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metallist Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Да это косяк полевиков, проморгали появление воды. При таком разрезе, да при таком геоморфологическом положении однозначно безнапорный горизонт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geo-13 Опубликовано 28 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 Здравствуйте, помогите пожалуйста , возможно-ли расчитать вероятный водоприток в котлованы зданий и сооружений, имея данные по грунтам- коэффициент фильтрации. Оценить водоприток в котлованы можно имея опытные, лабораторные или архивные данные по гидрогеологическим параметрам обводненных слоёв: 1) Пособие к СНИП 2.05.07-85 Приложение 8. 2) Пособие по проектированию защиты горных выработок от подземных и поверхностных вод и водопонижения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (к СНиП 2.06.14-85 и СНиП 2.02.01-83). ЧАСТЬ IV. РАСЧЕТ ВОДОПОНИЗИТЕЛЬНЫХ (ДРЕНАЖНЫХ) СИСТЕМ. 3) РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ФИЛЬТРАЦИИ ВОДОНОСНЫХ ПОРОД МЕТОДОМ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ П-717-80 Гидропроект Москва Энергоиздат 1981 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться