GeoTechnik Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Здравствуйте montana, Вы как мне кажется неправильно переходите от расчетной нагрузки на сваю к несущей способности. Обратите внимание на п. 7.1.11 СП 24.13330.2011. Если у Вас расчетная нагрузка на сваю 64тс, то вы ее умножаете на 1,4 (или на соответствующий для Вас коэффициент), чтобы перейти к несущей способности. А затем, в соответствии с п.8.2.4 ГОСТ5686-2012 полученную несущую способность (64*1,4=89,6тс) умножаете на 1,5 (89,6*1,5=134,4тс). Т.е. в соответствии с нормативными документами вы должны были испытывать сваю нагрузкой 134,4тс. Но можно немного схитрить и рассчитать минимальную несущую способность для Вашей расчетной нагрузки. Опять же через п. 7.1.11 СП 24.13330.2011, вы накидываете минимальный коэффициент 1,2 и подтверждаете полученную несущую способность (64*1,2=76,8тс). По поводу уменьшения кол-ва свай. Тут скорее всего нельзя пользоваться вашими выводами. Возможно попробовать "поиграться" с длиной и сечением сваи. P.S. К примеру, у меня был объект (многоквартирный 17 этажный дом) с максимальной расчетной нагрузкой на сваю 75тс. Сами сваи опирались на плотный водонасыщенный песок средней крупности. Во время испытаний "срыва" сваи не произошло и на 220 тоннах (т.е. несущая способность у такого грунта еще выше), но это же не значит что можно забить к примеру 10 свай и все (цифра из головы). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoTechnik Опубликовано 15 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Здравствуйте. Так как я испытывал сваи в основном в теплое время года возник такой вопрос. Как испытывать сваи в зимние периоды, когда есть возможность смерзания сваи с грунтом. Чем его (грунт) оттаивать? Не костер же возле сваи разводить Можно конечно попробовать выбрать грунт возле сваи на глубину сезонного промерзания и засыпать хз чем (опилками древесными к примеру) но мне кажется должен быть более простой способ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manucherian Опубликовано 16 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 8 часов назад, GeoTechnik сказал: Здравствуйте. Так как я испытывал сваи в основном в теплое время года возник такой вопрос. Как испытывать сваи в зимние периоды, когда есть возможность смерзания сваи с грунтом. Чем его (грунт) оттаивать? Не костер же возле сваи разводить Можно конечно попробовать выбрать грунт возле сваи на глубину сезонного промерзания и засыпать хз чем (опилками древесными к примеру) но мне кажется должен быть более простой способ. Вы его сами описали - костёр разводить, только не "пионерский" а угольком. Лучше ни чего не встречал. Бывают случаи испытаний с отметок естественного рельефа до организации работ по разработке котлована. В этом случае сваи погружают большей длины в лидерные скважины. И если диаметр скважины больше диагонали сваи, а глубина бурения больше глубины фактического промерзания - можно и не греть, так как смерзаться не чему. Примечание: если несущая способность сваи определённая по данным статических испытаний натурных свай выше чем значение по которому свайное поле рассчитано, то его можно разрядить, т.е. уменьшить число свай в свайном поле. Однако существуют и другие критерии кроме несущей способности такие как расстановка свай (одну сваю в ростверке не хорошо оставлять) etc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться