Было ли  у кого нибудь,  что плотность сухого грунта после замачивания, будет меньше чем при природной?
Такое возможно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

компрессионное испытание,  до испытания влажность 0,16 плотность 1,9 плотность сухого 1,64.
после испытания влажность 0,23 плотность 1,94 плотность сухого 1,58.
получилось что до  испытания плотность скелета больше чем  после испытания...
на втором кольце разница поменьше, там плотность сухого грунта до 1,64 а после 1,63.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может, образец набух после снятия нагрузки? У нас такое бывало с пылеватыми супесями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может, образец набух после снятия нагрузки? У нас такое бывало с пылеватыми супесями.

большое расхождение было?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

большое расхождение было?

Влажность после испытания мы не проверяем, но иногда образцы супеси заметно выступают за край кольца.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...