Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

задания пока нет, жду. бурить планируем по осям, держу фигу в кармане:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

задание получил, все встало на свои места- явно не обошлось без мухоморов. заложу под временный мост пару стометровых скважин, под стенки обойдемся 80-метровыми, но под каждую секцию, да :lol:

уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что граждане проектировщики нагрузки выколупывают из носа.. но тут, похоже, процесс шел под влиянием неких веществ. теххарактеристику прикладываю, кому посмеяться- глядите. думаю, пора уже открывать кунсткамеру с такими перлами.

задание ПС.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну ошиблись с размерностью вместо т/м2 написали т/см2. Опять прав ваш проектировщик, - бурить примерно на 12 м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если предположить, что ошибка только в размерности, то нагрузка от мостика будет "всего" 5-7,5кг/см2 (это для временного мостика, подчеркиваю).  бурить примерно 16м для плиты 3х3м. вопрос: как через дорогу шириной 10м проложить мост квадратного сечения сторонами 3,5м, и из чего этот мост должен быть сделан, чтоб развивал такие нагрузки? расчеты на колене показывают, что такую нагрузку окажет цельнолитой иридиевый куб стороной 3,5м.

штамп у меня старенький, больше 6кг не давит. да и в одометр столько грузов напихать сложно будет.. думаю, нужно заказывать НТС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как согласуете задание сообщите (прямо детектив).

Если длина моста 13,5 м, то нагрузка где-то 24 КПа (на площадку 3,5х3,5 м) и глубина скважин 5 м.

Изменено пользователем aaandriadi

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемое сообщество прошу совета. Нужно выполнить изыскания на очистных. Сооружение размером 66х78, свайное поле, длина свай 11м, подвал 3м, нагрузка 12т/м2. Согласно СП 24 глубина скважин не менее половины ширины свайного поля. Получается 3+11+33=47м? Или достаточно 3+11+15=29м? Боюсь упустить Заказчика, если заложу такие глубины, но экспертиза будет государственная, т.к. деньги бюджетные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разве половина не от плиты берётся? Надо нормативы почитать... Мне кажется что 3+11+5. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, geobam сказал:

Разве половина не от плиты берётся? Надо нормативы почитать... Мне кажется что 3+11+5. 

согласен.  это если еще проектная отметка не указана и если площадка  ровная

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СП 24.13330.2011 п. 5.11 "....При свайных полях размером более 10х10м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, 56geo сказал:

СП 24.13330.2011 п. 5.11 "....При свайных полях размером более 10х10м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15м.

если отталкиваться от этого требования, то 33 м выходит бурения. не больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, Пафнутий сказал:

если отталкиваться от этого требования, то 33 м выходит бурения. не больше.

а как же - глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, 56geo сказал:

а как же - глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай

33 м больше чем 11 м свая+ 3 метра подвала

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, Пафнутий сказал:

33 м больше чем 11 м свая+ 3 метра подвала

А если б длина свай была 30м - тоже 33м?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
31 минуту назад, 56geo сказал:

А если б длина свай была 30м - тоже 33м?

нет. надо исходить из худшего из условий. у тебя в данном случае указана длина 11м. была бы свая 30 м, то глубина бурения 35 м.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, Пафнутий сказал:

не менее чем на глубину сжимаемой толщи

Напряжение от предполагаемой нагрузки 12 т/м2 фактически рассеивается на глубине 14 м. То: но не менее половины ширины свайного поля  (33м)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.08.2018 в 18:36, 56geo сказал:

А если б длина свай была 30м - тоже 33м?

Тогда 45 м.

 

В 24.08.2018 в 18:14, Пафнутий сказал:

и не менее чем на 15м.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Vasi сказал:

Тогда 45 м.

 

 

согласен. спасибо что поправили

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дорогие коллеги! 

Простите, если повторюсь с темой.

Возник вопрос: были изыскания по магистральной трубе, прошло 4 года, проектировщики созрели на проект... хотят обновление, расставила скважины через км по старой памяти... Не могу найти в СП обоснование для расстояния между скважинами в такой ситуации. Подскажите, может кто сталкивался, заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

бурить снова по всей трассе не обязательно, нужно актуализировать данные прошлого отчёта. для этого:

-маршрутное обследование по всей трассе;

-бурение с отбором в ключевых местах, отбор по минимуму- только чтоб подтвердить сходимость с прошлыми цифирями, "на глаз" процентов десять от прошлого объёма;

-бурение в местах с изменившимися условиями, если такие выявятся при маршрутке;

-если была вода в разрезе, то нужно сопоставить уровни прошлые и нынешние, будут данные для прогноза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×