Согласно нового СП 28.13330.2012 данные по коррозии к Al и Pb определить нельзя т.к. в табл. А, Б, В отсутствуют, т.е. определить их можно, а классифицировать нельзя.

Сейчас материалы кабелей не имеют коррозионной агрессивности в принципе, что их не нужно определять?

На фото как было до и после в бланках лаборатории.

post-815-0-45318800-1501840930_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не претендую на достоверность, но кажется сейчас перестали пользоваться такими оболочками кабелей и поэтому убрали определение на агрессию..
Почему то в мозгу такая мысль но подтвердить официальным документом не могу. Просто написал для  точки зрения..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не претендую на достоверность, но кажется сейчас перестали пользоваться такими оболочками кабелей и поэтому убрали определение на агрессию..

Почему то в мозгу такая мысль но подтвердить официальным документом не могу 

Теоретически и раньше вроде не особо нужно было, тк сам кабель был в оболочке и напрямую с водой не взаимодействовал.. У меня сидит где-то не стыковка, вроде в наших нормативах по ИГИ где-то прописано, что нужно определять, в новых по коррозии, что не нужно, как бы в экспертизах не было противоречий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это я получается уже давно отстал от поезда )..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коррозионная активность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к свинцу и алюминию (при желании классифицировать) - РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коррозионная активность грунтов, грунтовых и других вод по отношению к свинцу и алюминию (при желании классифицировать) - РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ.

намекаешь на то, что все же делать определения коррозии к оболочкам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Коллеги точно где то обсуждали, но..

1) ГОСТ 31384-2008 (действует), табл. Б.5. Cl до 500 - неагрессивная/слабоагрессивная.

2) СП 28.13330.2012 (обязательный), табл. Г.2 Cl св. 250 до 500 - неагрессивная/слабоагрессивная.

3) СП 28.13330.2017 (действует/добровольный), табл. Г.2 Cl св. 250 до 500 - слабоагрессивная.

Вопрос: При Cl менее 250 какая степень агрессивного воздействия при периодическом смачивании?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.10.2019 в 19:35, Anti сказал:

И в чем интрига - неагрессивная!

Где это сказано, что до 250 не агрессивная?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, monolitgeo сказал:

Где это сказано, что до 250 не агрессивная?

сп 28.13330.2017, Та б л и ц а В.З - Степень агрессивноrо воздействия жидких неорганических сред на бетон

Суммарное содержание хлоридов, сулъфатов5 ', нитратов и др. солей, мг/ дм3. при наличии испаряющих поверхностей при содержании Св. 10000 до 20000 (W4) - слабоагрессивная.

5) Агрессивuость растворов солей кристаллогидратов (сульфатов, хлоридов, нитратов и др.) при понижении температуры ниже 10 0С повышается на один уровень.
Содержание сульфатов в зависимости от вида и  минералоrическоrо состава цемента не должно превышать пределов, указанных в таблицах В .4 и В.5.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Anti сказал:

сп 28.13330.2017, Та б л и ц а В.З - Степень агрессивноrо воздействия жидких неорганических сред на бетон

Суммарное содержание хлоридов, сулъфатов5 ', нитратов и др. солей, мг/ дм3. при наличии испаряющих поверхностей при содержании Св. 10000 до 20000 (W4) - слабоагрессивная.

5) Агрессивuость растворов солей кристаллогидратов (сульфатов, хлоридов, нитратов и др.) при понижении температуры ниже 10 0С повышается на один уровень.
Содержание сульфатов в зависимости от вида и  минералоrическоrо состава цемента не должно превышать пределов, указанных в таблицах В .4 и В.5.

Anti привет, пишешь - среда неагрессивная.

Спрашиваю где написано, что не агрессивная для арматуры в  ж.б?

Делаешь ссылку на Необязательный СП, на слабоагрессивную среду к бетонам. 

Я не допонял..

Пи. Си. в СП ..17 к арматуре забыли табличку прописать.. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет, о дотошный monolitgeo. Есть приложение Г, где Максимально допустимая концентрация хлоридов в условиях воздействия жидких хлоридных сред на стальную арматуру железобетонных конструкций в открытом водоеме и в грунте, в  зоне переменного уровня воды и капиллярного подсоса в открытом водоеме или грунте с
коэффициентом фильтрации О,1 м/сут и более - начинается с 500 мг/дм3. Вот так кратко и емко.

4 часа назад, monolitgeo сказал:

Делаешь ссылку на Необязательный СП, на слабоагрессивную среду к бетонам.

Логика, если свыше 10000 -слабоагрессивная, то менее - неагрессивная.

А разбирать остальные СП можешь, конечно, и сам. Хотя, убедили -по СП 28.13330.2012, таблица Г.2 надо еще знать "Содержание хлоридов в
пересчете на Сl , мг/дм3" . У меня, например, при содержание ионов SO4 2- =50, содержании ионов Cl- =236 мг/л вода получается неагрессивная (при периодическом смачивании). 

Изменено пользователем Anti
дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Привет Anti. 

Всегда думал, что какая бы вода при периодическом смачивании не действовала на стальную конструкцию, она всегда будет "агрессивна".. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...