Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
vit28rus

Определение просадочности

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для определения просадочности по методу одной кривой, нужно ли предварительно создать ступень с бытовым давлением? А то в ГОСТах все мутновато написано. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пишут, что давление просадочности по одной кривой не определяется:

http://www.geobus.ru/topic/263-kompressiia-pri-zamachivanii-i-bez/page-2?hl=%2B%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&do=findComment&comment=4849

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пишут, что давление просадочности по одной кривой не определяется:

http://www.geobus.ru/topic/263-kompressiia-pri-zamachivanii-i-bez/page-2?hl=%2B%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%2B%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F&do=findComment&comment=4849

мне не нужно давление просадочности, а интересует нужно ли грунт уплотнить 1 ступенью = бытовому давлению или нет, так как просадочность по факту один и тот же опыт что и компрессия. только на конечной ступени происходит водонасыщение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для определения просадочности по методу одной кривой, нужно ли предварительно создать ступень с бытовым давлением? А то в ГОСТах все мутновато написано. 

 

мне не нужно давление просадочности, а интересует нужно ли грунт уплотнить 1 ступенью = бытовому давлению или нет, так как просадочность по факту один и тот же опыт что и компрессия. только на конечной ступени происходит водонасыщение.

п. 7.1 ГОСТ 23161-2012, где все ясно расписано, или: 

1) до заданного давления рз равного значению суммарного давления рe от собственного

вeca грунтa в водонасыщенном состоянии и от проектируемого фундамента;
2) от собственного веса грунта  рс учетом веса возможной планировочной насыпи, но не менее рe+50 кПа.
п. 7.3 Ступени давления в испытаниях по 7.1...следует принимать равными 50 кПа.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

п. 7.1 ГОСТ 23161-2012, где все ясно расписано, или: 

1) до заданного давления рз равного значению суммарного давления рe от собственного

вeca грунтa в водонасыщенном состоянии и от проектируемого фундамента;
2) от собственного веса грунта  рс учетом веса возможной планировочной насыпи, но не менее рe+50 кПа.
п. 7.3 Ступени давления в испытаниях по 7.1...следует принимать равными 50 кПа.

 

Спасибо, А я и не знал что есть еще отдельный гост. в основном руководствовался ГОСТ 12248-2010

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст