Приветствую, уважаемые коллеги!

Посоветуйте чего делать.

Работали мы в Башкирии в инженерке до недавнего времени спокойно - грунты на объекты 2 уровня ответственности при 2 категории сложности делали только в лаборатории, никаких полевых испытаний. Хотя любимые "Основания..." в таких случаях рекомендуют (настойчиво) подтверждать лабораторный модуль деформации Е полевыми испытаниями типа прессиометрии, штампа либо трехосное. А у нас как то проходило это через икспердофф без всяких полевых и трехосных.

И тут на днях двое моих приятелей получают замечания как раз на эту тему - типа, премногоуважаемый геолог, пожалуйста, сделайте одолжение - проведите полевые испытания для подтверждения модуля деформации, либо трехосное.

У меня как раз такой объект лежит на сдачу, теперь вот думаю - не пройдёт это дело, иксперд там тот же будет.

Вот и обращаюсь к Вам - неужели все делают для второго уровня при второй категории сложности полевые испытания? Ну, там на какой-нибудь водопровод штамп тащат, или прессиометрию? Или трехосное делают?

Я в общих чертах выяснил по Уфе - одно штамповое испытание для 1 образца стоит окола 100 тыщ рублёв, трехосное испытание 1 образца 30 тысяч рублёв. То есть для, допустим, трёх ИГЭ  необходимо либо 9 штампов либо 18 трёхосных, и плюс к этому ещё 18 лабораторных одноосных. Как все Вы прекрасно понимаете - никто таких денег не даст геологу, геолог в проектной компании - это вынужденная необходимость которую директор вынужден терпеть как неизбежное зло и врага на перемирии. Самый лучший вариант для директора - чтоб геолог вообще никуда не выезжал и работал забесплатно.

А прессиометрию в Уфе вообще не делают - оборудование есть, а тех кто умеет - нету, все на пенсии дедки уже и не вытащишь его в поле, поэтому даже не узнавал стоимость того, чего просто нет.

Поделитесь опытом - кто как делает? Неужели Вам  денег дают на полевые или трёхосные? И чего теперь мне делать с этими водопроводами? У нас даже на 6 монолитов каждого ИГЭ денег выделяют со злобными глазами и то не всегда,  а тут полмиллиона только на трехосные либо миллион на штампы.

Сразу говорю - рисовать ничего не прокатит, ибо одну из уфимских контор уже дерёт прокуратура за подделку паспортов испытаний  грунта, и одно из замечаний иксперда было:

  1. В разделе «Введение» не приведено основание (реквизиты договора, заказчик) для выполнения инженерно-геологических изысканий, реквизиты договора с лабораторией ООО «ГеоТех», выполнившей исследования грунтов (п. 3 ст. 47, гл. 6 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.7.1 СП 47.13330.2012)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 22 

"5.3.20 .....При соответствующем обосновании допускается использовать данные таблиц приложения А для окончательных расчетов сооружений геотехнической категории 2, приведенных в таблице 5.11".

Весь вопрос как обосновать это в программе изысканий. С водопроводами возможно проще это сделать чем под жилой дом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 22 

"5.3.20 .....При соответствующем обосновании допускается использовать данные таблиц приложения А для окончательных расчетов сооружений геотехнической категории 2, приведенных в таблице 5.11".

Весь вопрос как обосновать это в программе изысканий. С водопроводами возможно проще это сделать чем под жилой дом.

Вот и я о том же. Методика обоснования в программе видимо в другом СП :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 47

6.3.16. Для зданий и сооружений нормального (при нагрузках на фундаменты менее 0,25 МПа) и пониженного уровней ответственности прочностные и деформационные свойства допускается определять методом статического и динамического зондирования по Приложению И, а также лабораторными методами (см. ГОСТ 12248); для объектов нормального и повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундамент более 0,25 МПа деформационные показатели следует подтверждать штамповыми или прессиометрическими испытаниями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Приветствую, уважаемые коллеги!

Посоветуйте чего делать.

Работали мы в Башкирии в инженерке до недавнего времени спокойно - грунты на объекты 2 уровня ответственности при 2 категории сложности делали только в лаборатории, никаких полевых испытаний. Хотя любимые "Основания..." в таких случаях рекомендуют (настойчиво) подтверждать лабораторный модуль деформации Е полевыми испытаниями типа прессиометрии, штампа либо трехосное. А у нас как то проходило это через икспердофф без всяких полевых и трехосных.

И тут на днях двое моих приятелей получают замечания как раз на эту тему - типа, премногоуважаемый геолог, пожалуйста, сделайте одолжение - проведите полевые испытания для подтверждения модуля деформации, либо трехосное.

У меня как раз такой объект лежит на сдачу, теперь вот думаю - не пройдёт это дело, иксперд там тот же будет.

Вот и обращаюсь к Вам - неужели все делают для второго уровня при второй категории сложности полевые испытания? Ну, там на какой-нибудь водопровод штамп тащат, или прессиометрию? Или трехосное делают?

Я в общих чертах выяснил по Уфе - одно штамповое испытание для 1 образца стоит окола 100 тыщ рублёв, трехосное испытание 1 образца 30 тысяч рублёв. То есть для, допустим, трёх ИГЭ  необходимо либо 9 штампов либо 18 трёхосных, и плюс к этому ещё 18 лабораторных одноосных. Как все Вы прекрасно понимаете - никто таких денег не даст геологу, геолог в проектной компании - это вынужденная необходимость которую директор вынужден терпеть как неизбежное зло и врага на перемирии. Самый лучший вариант для директора - чтоб геолог вообще никуда не выезжал и работал забесплатно.

А прессиометрию в Уфе вообще не делают - оборудование есть, а тех кто умеет - нету, все на пенсии дедки уже и не вытащишь его в поле, поэтому даже не узнавал стоимость того, чего просто нет.

Поделитесь опытом - кто как делает? Неужели Вам  денег дают на полевые или трёхосные? И чего теперь мне делать с этими водопроводами? У нас даже на 6 монолитов каждого ИГЭ денег выделяют со злобными глазами и то не всегда,  а тут полмиллиона только на трехосные либо миллион на штампы.

Сразу говорю - рисовать ничего не прокатит, ибо одну из уфимских контор уже дерёт прокуратура за подделку паспортов испытаний  грунта, и одно из замечаний иксперда было:

  1. В разделе «Введение» не приведено основание (реквизиты договора, заказчик) для выполнения инженерно-геологических изысканий, реквизиты договора с лабораторией ООО «ГеоТех», выполнившей исследования грунтов (п. 3 ст. 47, гл. 6 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.7.1 СП 47.13330.2012)

 

Если мы пишем что лабораторные испытания проводились не нашими силами, то прикладываем договор на выполнение работ и их свидетельство.

Про прокуратуру интересно, расскажите подробно, как там дело было? Почему все началось. Откуда знаю что подделывали? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 47

6.3.16. Для зданий и сооружений нормального (при нагрузках на фундаменты менее 0,25 МПа) и пониженного уровней ответственности прочностные и деформационные свойства допускается определять методом статического и динамического зондирования по Приложению И, а также лабораторными методами (см. ГОСТ 12248); для объектов нормального и повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундамент более 0,25 МПа деформационные показатели следует подтверждать штамповыми или прессиометрическими испытаниями.

 

СП 47.13330.2012  частично отменен, и заменен на актуализированную редакцию СП 47.13330.2016.

Пункт 6.3.16 СП 47.13330.2012 не входит в перечень национальных стандартов РФ, которые применяются на обязательной основе (Постановление №1521 от 26.12.2014 г.), поэтому на этот пункт ссылка не актуальна. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пункт 6.3.16 СП 47.13330.2012 не входит в перечень национальных стандартов РФ, которые применяются на обязательной основе (Постановление №1521 от 26.12.2014 г.), поэтому на этот пункт ссылка не актуальна. 

То же самое п.п.5.3.1-5.3.14 СП 22.13330.2011 не входят в перечень. Ссылка эксперта не актуальна. Это как сказка про белого бычка, все есть на форуме, тыщу раз уже обсудили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То же самое п.п.5.3.1-5.3.14 СП 22.13330.2011 не входят в перечень. Ссылка эксперта не актуальна. Это как сказка про белого бычка, все есть на форуме, тыщу раз уже обсудили.

Heaven, Вам письмо в личных сообщениях!!! Будь добр, посмотри.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если мы пишем что лабораторные испытания проводились не нашими силами, то прикладываем договор на выполнение работ и их свидетельство.

Про прокуратуру интересно, расскажите подробно, как там дело было? Почему все началось. Откуда знаю что подделывали? 

Да контора одна уфимская делала изыскания в Ангарске, вооот, грунты они отдавали где то там в местную лабораторию. А по приезде на камерал выяснилось что мало грунтов отобрали, то ли проект поменяли, что то добавилось, то ли пробухали в поле (что очень вероятно). Короче понадобились им ещё паспорта. И эти чудики нет бы хотя бы отфотошопить ангарские паспорта и прилепить, они взяли почему то паспорта лаборатории уфимского ЗапУралТИСИЗА. Отчет пошел Заказчику а от него куда то в сторону Ангарска в экспертизу. У эксперта тамошнего возникли естественно вопросы, как так - часть тут, а часть грунтов увезли за 5000 км делать что ли, типа, за идиотов держите? соответственно Заказчик почуял что его вздрючили на деньги и завертелось. На днях эти друзья приходили к директору нашего ТИСИЗа деньги предлагали за то, чтобы в лаборатории как то подтвердили что испытания проводили. Вроде отказался он.  Ну, может ещё передумает, возьмёт...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То же самое п.п.5.3.1-5.3.14 СП 22.13330.2011 не входят в перечень. Ссылка эксперта не актуальна. Это как сказка про белого бычка, все есть на форуме, тыщу раз уже обсудили.

Дружище Хевен, привет, слушайте, можно чуток подробней - откуда бы и мне тоже  узнать какие п.п. СП входят а какие НЕ входят? Ну плиз, уделите чуток времени, я в инженерке из другой области и много вопросов приходится задавать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дружище Хевен, привет, слушайте, можно чуток подробней - откуда бы и мне тоже  узнать какие п.п. СП входят а какие НЕ входят? Ну плиз, уделите чуток времени, я в инженерке из другой области и много вопросов приходится задавать.

http://meganorm.ru/Index2/1/4293767/4293767067.htm

скачай постановление почитай, а на форуме через поиск поищи есть темы где это все уже обсуждалось.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Heaven, Вам письмо в личных сообщениях!!! Будь добр, посмотри.

Видел сообщение, потом по позже повнимательнее посмотрю отвечу

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

http://meganorm.ru/Index2/1/4293767/4293767067.htm

скачай постановление почитай, а на форуме через поиск поищи есть темы где это все уже обсуждалось.

Ага, я понял, спасибо, дружище, то есть иксперд тоже как и я в инженерку пришел из другой области и об этом постановлениии не знает :D

От души, хоть расслабился я, а то уж булки напряг :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ГЭТИ Отправлено 14 June 2017 - 21:28

При всех выше приведённых аргументах в защиту и в противовес СП 4713330 2012 и 2016 годов нашёл с помощью коллег аргументы их возможного совместного применения:
Дело в том, что часть 2 ст. 5 ФЗ № 384-ФЗ фактически регламентирует, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) обеспечивается посредством соблюдения:
- самого ФЗ № 384-ФЗ ;
- стандартов и сводов правил, включённых в обязательный перечень;
- стандартов и сводов правил, включённых в добровольный перечень;
- требований специальных технических условий (СТУ), которые разрабатываются в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований стандартов и сводов правил, включённых в обязательный перечень, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены (ч. 8 ст. 6 ФЗ № 384-ФЗ).

Получается,что понятие "добровольности применения документов по стандартизации" условные, а фактически добровольно-принудительные. 

[Кроме того, сражение за пункты ГОСТов и СП не снимает главного вопроса: заказчик не желает платить]

Изменено пользователем Anti
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хоть расслабился я, а то уж булки напряг :D

Поторопился ты булки расслабить).

Перевожу Anti, как когда то monolitgeo: Пункт 1. Эксперт всегда прав. Пункт 2. Если эксперт не прав, читай пункт 1..  И так всегда и везде и до бесконечности. Перечень с рождения действует только в одну сторону - больше можно, меньше нельзя)   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ГЭТИ Отправлено 14 June 2017 - 21:28

При всех выше приведённых аргументах в защиту и в противовес СП 4713330 2012 и 2016 годов нашёл с помощью коллег аргументы их возможного совместного применения:

Дело в том, что часть 2 ст. 5 ФЗ № 384-ФЗ фактически регламентирует, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) обеспечивается посредством соблюдения:

- самого ФЗ № 384-ФЗ ;

- стандартов и сводов правил, включённых в обязательный перечень;

- стандартов и сводов правил, включённых в добровольный перечень;

- требований специальных технических условий (СТУ), которые разрабатываются в случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований стандартов и сводов правил, включённых в обязательный перечень, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены (ч. 8 ст. 6 ФЗ № 384-ФЗ).

 

Получается,что понятие "добровольности применения документов по стандартизации" условные, а фактически добровольно-принудительные. 

[Кроме того, сражение за пункты ГОСТов и СП не снимает главного вопроса: заказчик не желает платить]

Рад поприветствовать! То есть Вы намекаете, Премногоуважаемый Анти, что я зря радуюсь и отмазка перед экспертом типа "этот пункт необязателен к исполнению согласно постановлению 1521" не прокатит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да какой я премного..., это ГЭТИ эксперт. Вы же сами говорили, что два отчета уже прокатили. 

Приветствую, взаимно! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да какой я премного..., это ГЭТИ эксперт. Вы же сами говорили, что два отчета уже прокатили.

пока не прокатили, только в пятницу ребятам вручили заветные бумажки с любимыми замечаниями экспертов. сейчас в процессе. там надо было ещё ВЭЗы сделать и блуждающие токи поймать, они ими занимаются, рисуют, а до рисования  полевых прессиометров и штампов не дошли ещё. Думаете - не стоит им советовать говорить, что эксперт ссылается на необязательный пункт? Пусть рисуют?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока не прокатили, только в пятницу ребятам вручили заветные бумажки с любимыми замечаниями экспертов. сейчас в процессе. там надо было ещё ВЭЗы сделать и блуждающие токи поймать, они ими занимаются, рисуют, а до рисования  полевых прессиометров и штампов не дошли ещё. Думаете - не стоит им советовать говорить, что эксперт ссылается на необязательный пункт? Пусть рисуют?

а применить mk по близлежащим объектам?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пока не прокатили, только в пятницу ребятам вручили заветные бумажки с любимыми замечаниями экспертов. сейчас в процессе. там надо было ещё ВЭЗы сделать и блуждающие токи поймать, они ими занимаются, рисуют, а до рисования  полевых прессиометров и штампов не дошли ещё. Думаете - не стоит им советовать говорить, что эксперт ссылается на необязательный пункт? Пусть рисуют?

Fais ce que dois, advienne, que pourra — Делай, что должно, и будь, что будет.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поделитесь опытом - кто как делает? Неужели Вам  денег дают на полевые или трёхосные? И чего теперь мне делать с этими водопроводами?

штампы частенько приходится делать даже на объектах нормального уровня, если имеются серьезные нагрузки и в разрезе грунты, по которым негде взять Мк. денег когда дают, когда и нет. по себестоимости штамп не такой уж и дорогой, так что ставим, когда надо. приходилось и по замечаниям доштамповывать. к трехосным редко прибегаем- объекты, где они актуальны, не часто попадаются. как уже сказал Heaven, этот вопрос уже обсосан на форуме неоднократно.

делать штампы под водопровод не нужно- не имеет практического смысла, пока нагрузка от него не превышает 0,25МПа:) соответствующие оговорки в старом СП47 имеются.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а применить mk по близлежащим объектам?

Вы ещё небось думаете, что кто то из них там был?

Геолог, требующий чтобы ему показали объект - враг директора!

А честно говоря там наверное и нет архивов по ближайшим объектам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Fais ce que dois, advienne, que pourra — Делай, что должно, и будь, что будет.

 

 

ну так то да, пока отправят ответы, даже если придёт по новой - есть время очухаться и придумать штампы и прессы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

штампы частенько приходится делать даже на объектах нормального уровня, если имеются серьезные нагрузки и в разрезе грунты, по которым негде взять Мк. денег когда дают, когда и нет. по себестоимости штамп не такой уж и дорогой, так что ставим, когда надо. приходилось и по замечаниям доштамповывать. к трехосным редко прибегаем- объекты, где они актуальны, не часто попадаются. как уже сказал Heaven, этот вопрос уже обсосан на форуме неоднократно.

делать штампы под водопровод не нужно- не имеет практического смысла, пока нагрузка от него не превышает 0,25МПа :) соответствующие оговорки в старом СП47 имеются.

Вооот, хоть один человек поделился секретами своей работы :D

Завидую Вам - Вы настоящими изысканиями занимаетесь :)

Например в Уфе (миллионный город, если чо) я знаю все машины со статическим зондированием, и я точно знаю что они стоят. А 100 с лишним контор постоянно сдают объекты - свайные фундаменты со статическим :)

Директор сказал - тыжгеологтыжвсёсамнарисуешь :rolleyes:  и рисуют :D

Верите, нет ли - я за последние лет 7 всего 1 раз в отчете использовал настоящие кривые зондировки :D

Короче, надо трясти начальство, не фига им пятиэтажные коттеджи с двумя бассейнами на Майорке строить - пусть хоть 1 раз на ВЭЗ для геоэлектрического разреза 25 тыс выделят :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...