Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, slava409 сказал:

на курсах повышения квалификации господин Свертилов усердно рассуждал об уникальности трехосных испытаний грунтов и их презентативности по сравнению даже со штампами. Жаль что он это не прописал в СП 47.

от сказанного можно и откреститься, а вот то, что написано пером, не вырубишь топором!..)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, monolitgeo сказал:

с помощью плоского ... 600 см2.

или прессиометров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, antisept сказал:

Всегда думал, что можно выбрать одно из испытаний плюс статика

5.3.6 .....Для сооружений геотехнической категории 3 значения модуля деформации E по данным зондирования для каждого инженерно-геологического элемента следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых или прессиометрических испытаний (см. 5.3.5).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, Vasi сказал:

или прессиометров

под трубу 0,4 два метра глубиной. шутишь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Этого дядю из ГГЭ и абсурдные замечания уже обсуждали. Наверняка сверху пришла  команда завернуть проект. Отсюда и такие идиотские пожелания делать под трубу нагрузкой 200 кг на метр!!! (писдешь) пятитысячные штампы. А снимут команду, так и отчет этот Старченко примет со свистом забыв про штампы аки не было

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
10 минут назад, Heaven сказал:

шутишь?

Нет, это из СП 22. Другое дело, что с 1 сентября не все объекты авиационной структуры относятся к повышенному уровню ответственности. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

эт точно, но монолит продолжает сходить с ума по своему

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Vasi сказал:

5.3.6 .....Для сооружений геотехнической категории 3

Это понятно.

4 часа назад, Vasi сказал:

Другое дело, что с 1 сентября не все объекты авиационной структуры относятся к повышенному уровню ответственности

Трубопровод можно рассматривать отдельно от аэропорта? Если так, то можно отнести ко второй геотехнической категории. 

Но, если посмотреть 27751-2014, приложение А, то там КС-3 - это здания и сооружения особо опасных объектов. Получается, что и трубопровод относится к этому классу, а значит и к 3 геотехнической категории. И все равно придётся делать штампы? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 минут назад, antisept сказал:

Трубопровод можно рассматривать отдельно от аэропорта?

Отдельно нельзя, но в перечень особо опасных объектов авиационной инфраструктуры он теперь не входит. Другое дело что он может относиться к ним (особо опасным) по другим параметрам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 03.10.2018 в 12:51, slava409 сказал:

 

Отстраненно: на курсах повышения квалификации господин Свертилов усердно рассуждал об уникальности трехосных испытаний грунтов и их презентативности по сравнению даже со штампами. Жаль что он это не прописал в СП 47.

Пару лет назад был на курсах,где имел счастье слушать и видеть воочию г-на Свертилова, в принципе в таком возрасте дома сидеть пора,давно причем,а не СП писать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.09.2018 в 11:15, slava409 сказал:

Добрый день, уважаемые форумчане. В ходе прохождения экспертизы (ГлавГос) столкнулся со следующей проблемой. Эксперт требует предоставить таблицу сравнения физико-механических свойств грунтов, полученных лабораторными и полевыми методами. Такая таблица конечно же есть в составе моего отчета, но как я понял из разговора с экспертом, ему нужна какая-то определенная форма этой самой таблицы. Что это за форма он никак не расскажет. Пробовали переделать в нескольких вариантах - безрезультатно. Состав таблицы определенно максимальный, поскольку никогда и нигде не возникало вопросов.

Поэтому обращаюсь к Вам за помощью.

Эксперт - Трушков Николай Владимирович. ГлавГосЭкспертиза.

Если кто-то сталкивался с данным экспертом, или, еще лучше, с таким же замечанием от него, прошу откликнуться и рассказать о форме упомянутой выше таблицы.

Если вопрос ещё актуален, могу отправить табличку, которую Трушков принял раза с пятого при личной встрече в ггэ. Та ещё эпопея была. 

 

А Старченко один мой объект и завалил из-за отсутствия штампов. 

Оба эксперта тяжёлые. Очень. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 минут назад, Пьяный Егорка сказал:

Если вопрос ещё актуален, могу отправить табличку, которую Трушков принял раза с пятого при личной встрече в ггэ. Та ещё эпопея была. 

 

А Старченко один мой объект и завалил из-за отсутствия штампов. 

Оба эксперта тяжёлые. Очень. 

Cюда бы скинули, если это не тайна. 

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, mret сказал:

Cюда бы скинули, если это не тайна. 

Не тайна. Надеюсь, на выходных доберусь до своих архивов и скину. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

eaf574bf0944.png
 

Вот такую кривую-косую он принял. Причём в упор не видел, что я добавлял по его просьбам. Приходилось пальцем тыкать в бумагу со словами "Вот же добавлено, как вы просили".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, Пьяный Егорка сказал:

Вот такую кривую-косую он принял. Причём в упор не видел, что я добавлял по его просьбам. Приходилось пальцем тыкать в бумагу со словами "Вот же добавлено, как вы просили".

Егорка, что за дела - вылазит реклама итальянской мебели

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Anti сказал:

Егорка, что за дела - вылазит реклама итальянской мебели

:huh: Странно. Перезалью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Была в советские время - отчет-рыба, где только циферки ставить и все! Видимо он сторонник такой методики. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Краем уха слышал, что у них есть план по отрицаловам. Насколько это правда?

И если ты попал в этот план, то вероятность выбраться оттуда крайне мала.

hqdefault.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×