Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Ирина2809

Глубина выработки при ленточном фундаменте

Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Какая должна быть глубина выработки для многоквартирного дома с ленточным фундаментом, высотой 3 этажа и нагрузкой на фундамент 280 кН/м. В табл.8.2 СП 11-105-97 указано так (см.ниже)
На что ориентироваться, на этажность или нагрузку?
Здание на ленточных фундаментах
Нагрузка на фундамент, кН/м (этажность)
Глубина горной выработки от подошвы фундамента, м

До 100 (1)   4-6м
200 (2-3эт)      6-8м
500 (4-6эт)      9-12м
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 47.13330.2012

6.3.7 Глубины выработок на площадках зданий и сооружений должны быть на 2 м
ниже активной зоны взаимодействия зданий и сооружений с грунтовым массивом.
Толщину активной зоны рассчитывают по СП 22.13330.

6.3.8  При отсутствии данных об активной зоне глубину горных выработок следует
устанавливать в зависимости от типов фундаментов и нагрузок на них (этажности):
1) для ленточных и столбчатых фундаментов – по таблице 6.3;

...

б) при изысканиях на участках развития геологических и инженерно-геологических процессов выработки следует проходить на 3–5 м ниже зоны их активного развития и учитывать дополнительные требования соответствующих пунктов настоящего свода правил;

1 час назад, Ирина2809 сказал:

На что ориентироваться, на этажность или нагрузку?

При определении глубины бурения скважин путем расчета глубины сжимаемой толщи по  СП 22.13330.2011 учитывают среднее давление под подошвой фундамента, геометрические характеристики фундамента, присутствие подземных вод, свойства грунтов и др.

Поэтому нагрузка более существенна

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если не фига делать можно произвести интерполяцию. если при 200кН глубина 6-8, а при 500 кН глубина 9-12 то при 280 кН тупо получится примерно 7-9. я б не мудрил. и при возникновении у эксперта вопросов о выборе глубины так бы ему и отписал - интерполировано.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на изменение грунтов имеет значение нагрузка, а не высотность сооружения. поэтому, если вам выставили верные данные, то в работу необходимо применять нагрузки.
в принципе, товарищ Анти, достаточно раскрыл ответ на вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! А подскажите кто-нибудь знает есть ли вариант расчета сжимаемой толщи для столбчатых фундаментов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Anti сказал:

Аналогичная тема

Я и в той теме написала) Вопрос в том что СП 22.13330 регламентирует расчет сжимаемой толщи только для плитного фундамента и ленточного. А что делать если фундамент столбчатый и нагрузка дана на опору? Есть ли какой то вариант расчета сжимаемой толщи для такого объекта?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, koko сказал:

если фундамент столбчатый и нагрузка дана на опору?

С налета и не скажешь :huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

49 минут назад, koko сказал:

перелопатила кучу литературы и пока не нашла.... Может кому попадалось.

koko, роднуль, не надо лопатить, у столбчатого фундамента сжимаемая толща такая же как у ленточного, считается так же (пример таблица 8.2 СП 11-105-97 ч.1 Здание на отдельных опорах) просто он чуть облегчен относительно ленточного, для легких зданий 5-9-этажек на неоднородных грунтах

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, Heaven сказал:

koko, роднуль, не надо лопатить, у столбчатого фундамента сжимаемая толща такая же как у ленточного, считается так же (пример таблица 8.2 СП 11-105-97 ч.1 Здание на отдельных опорах) просто он чуть облегчен относительно ленточного, для легких зданий 5-9-этажек на неоднородных грунтах

 

Тогда вопрос сам собой напрашивается) Нагрузка на столбчатый фундамент даются в кН на опору, все расчеты ведутся в Па. Невозможно перевести кН в Па не зная площадь опоры. Или в чем-то не права? Про СП 11.105.97 все понятно что там есть глубина скважин исходя из нагрузки...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Где то на форуме была тема про ленточные фундаменты, переводы Ньютона в Паскаля, анекдоты лень искать, но посмотрите, можно найти там расчет приведен. Таблица 8.2 посчитана условно для ширины ф 10 м.  Далее сами или с проектировщиком подбирайте ширину ростверка, опор, расстояние между ними  и тд. Расчеты те же

да, нашел 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вычислите расчетную площадь фундамента руководствуясь имеющимися усилиями и расчетным сопротивлением грунта на отметке подошвы. Потом расчетом уточните площадь и соотношение сторон в зависимости от момента. Ширина фундамента и будет искомая b.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...