Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль?

Мне так сдается, что для определения УЭС грунта для установки AMNB 2-2-2м и при таких размерах ТП ориентация без особой разницы. Хотите в крест по углам для контроля сделайте, все одно контрольные измерения нужны... Собственно вы ж только кажущееся сопротивление грунта определяете где-то как-то примерно на глубине АВ/2 - АВ/4, а не БТ. А электрику-конструктору в общем и целом - чем больше УЭС тем лучше - с запасом заземление посчитает - они это любят...(даже если по факту УЭС маленькое - все одно, скорее всего подстрахуются и по таблице возьмут). Если вы типа микроВЭЗ хотите с разными разносами АВ, типа изменения УЭС грунта по глубине, то наверное лучше в крест в каждой точке...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль?

Для подстанций делается крестовый ВЭЗ. Разносы разные для разных ПС. Для 500кВ разматывают АБ/2 до 800м. А для вашей метров 30 хватит., установка Шлюмберже. Получите геоэлектрический разрез, где будет мощность слоя и его УЭС, слоя 2-3 отобьется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А для вашей метров 30 хватит., установка Шлюмберже. Получите геоэлектрический разрез, где будет мощность слоя и его УЭС, слоя 2-3 отобьется.

Не знаю есть ли четкие нормативы и что написано в ТЗ на счет глубины заземляющего контура и его конструкции, но на практике конструктор-электрик на ТП обычно закладывает уголковое заземление (50х50х5) длиной (глубиной) 3 метра (в среднем) 6-10 электродов по контуру с шагом 2-2,5 метра, связанных полосой - это позволяет обеспечить необходимое сопротивление растеканию тока (не более 4 Ом). Если заземление не уголковое а трубчатое, то может быть глубже, но обычно закладывают уголковое глубиной 3 максимум 4 метра... Я к тому что если в ТЗ не оговорена конструкция и глубина...может 30 м АБ/2 и многовато будет...излишества... плюс на практике геоэлектрический разрез электрик, скорее всего, изучать не будет - возьмет нечто округленное и побольше, плюс еще подстрахует коэффициентом сезонности (типа 1,4)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю есть ли четкие нормативы и что написано в ТЗ на счет глубины заземляющего контура и его конструкции, но на практике конструктор-электрик на ТП обычно закладывает уголковое заземление (50х50х5) длиной (глубиной) 3 метра (в среднем) 6-10 электродов по контуру с шагом 2-2,5 метра, связанных полосой - это позволяет обеспечить необходимое сопротивление растеканию тока (не более 4 Ом). Если заземление не уголковое а трубчатое, то может быть глубже, но обычно закладывают уголковое глубиной 3 максимум 4 метра... Я к тому что если в ТЗ не оговорена конструкция и глубина...может 30 м АБ/2 и многовато будет...излишества... плюс на практике геоэлектрический разрез электрик, скорее всего, изучать не будет - возьмет нечто округленное и побольше, плюс еще подстрахует коэффициентом сезонности (типа 1,4)

Согласен что может и многовато, но геофизика она и не стоит ни чего, что 30 что 15, разница по времени 10 минут, и все равно рублей 5 денег если не далеко ехать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласен что может и многовато, но геофизика она и не стоит ни чего, что 30 что 15, разница по времени 10 минут, и все равно рублей 5 денег если не далеко ехать...

Ну да, копейки, я часто УЭС и БТ в смету на маленькие объекты и не включаю - ни поле ни камералку... толку чуть...:) Но, практически, разматывать линию в 60 метров, путаясь в проводах и электродах - тоже лень за такие деньги, камерально - это еще можно ;) В одной книжонке 60-х годов вычитал, что мол есть такой способ прямо на керне УЭС мерять - аналог лабораторного метода - с двух сторон к монолиту стальные пластинки известной площади прижимаются (типа АВ) и симметрично втыкаются в монолит два медных стержня (типа МN) - компактно и мороки меньше с растяжкой линий, но в натуре не пробовал ни разу...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! ВОзник вопрос по УЭС! существует такой "Временное методическое указание по определению подземной коррозии, Москва, 1967г." Там в таблице пять ест коэффициен пересчета уэс в зависимости от месяца года, в котором проводилось измерение. Слуужбы контроля начали придираться- мол "старый документ. не надо нам его!" Как быть и как расчитываете УЭС вы??? Используете какие СНиПы или СРП и т.п.??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем добрый день! ВОзник вопрос по УЭС! существует такой "Временное методическое указание по определению подземной коррозии, Москва, 1967г." Там в таблице пять ест коэффициен пересчета уэс в зависимости от месяца года, ....

ГОСТ 9.602-2005. Общие требования к защите от коррозии... в этом и предыдущих ГОСТах коэффициент сезонности десйствительно неупоминается... В Украине с 01.07.2007 года отменен этот ГОСТ "Общие требования к защите от коррозии"... Теперь вместо одного стандарта действуют сразу несколько - ДСТУ БВ.2.5-30:2006 Трубопроводы стальные подземные холодного и горячего водоснабжения. Общие требования защиты от коррозии, ДСТУ БВ.2.5-29:2006 Газопроводы стальные Общие требования защиты от коррозии, ДСТУ 45.016-2000 Сооружения связи подземные. Общие требования... В приложениях по методике определения УЭС 4-х электродной установкой Шлюмберже в первых двух ДСТУ совершенно однозначно в расчетную формулу вводится коэффициент сезонности и приведена таблица... рг=2ПИR Так что в Украине нормативная база под этот коэффициент есть, в России, к сожалению, не знаю. Я применял Кг всегда, практически с рождения и по сей день привожу в отчете сопротивление замеренное и сопротивление минимальное с учетом коэффициента сезонности...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот в этой методичке

РУКОВОДСТВО
по проектированию, строительству
и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных

узлов

Издательство «связь»
МОСКВА 1971

 

такие рекомендации

 

8.38. При проектировании заземления на небольшой площадке (S < 400 м2) выполняется одно вертикальное электрическое зондирование. При этом центр симметрии четырехэлектродной схемы (центр зондирования) должен находиться в центре или вблизи центра будущего заземления.

8.39. При устройстве заземления на больших площадках (S > 400 м2), на которых могут иметь место некоторая неоднородность по удельному сопротивлению верхнего слоя (r1) и изменение толщины этого слоя h1, число зондирований должно быть больше. При площади контура S до 2000 м2 минимальное число зондирований может быть рассчитано по формуле

n >= S/400.                                                                     (8.8)

8.40. Места зондирований на площадке больших размеров определяются следующим образом. Площадку разбивают примерно на одинаковые квадраты или близкие к ним прямоугольники размером 40х40, 40х50 м2 и т.д. В каждом квадрате (прямоугольнике) проводится одно зондирование, причем центр зондирования выбирается в геометрическом центре квадрата (прямоугольника). Направление разноски электродов не играет решающей роли, так как параметры r1 и h1 определяются зондированием при небольших расстояниях между электродами (до 30-45 м). Примеры организации работ на площадках разных размеров даны на рис. (см. в методичке)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте. У меня такой вопрос возник. При выполнении ВЭЗ на ПС 500кВ какая должна быть величина разноса АВ/2 чтобы достичь глубины 20-25м?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приближенная оценка глубины исследований симметричной установки 1/5 - 1/7 АВ, для трех электродных установок 70% от АВ. На практике этими цифрами и пользуемся.

Вообще, в зависимости от параметров геоэлектрического разреза глубина варьирует от 1/3 до 1/10 АВ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята привет! Научите, пожалуйста, строить кривые ВЭЗ. Проблема такая сложилась, что надо кривые. А я только теорию изучал. Проблема в том, что известно УЭС и глубина залегания слоев. Как получить теоретические кривые? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как загрузить протокол электроизмерений в "ОМЕГУ 48". Протокол создаю в "x2ipi". Оmega comander постоянно ругается. Выводит предупреждение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На что ругается?

Проверьте на соответствие протокол. # X Y Z - опрос положения электрода (4 числа). # a b m n  - какие электроды в работе (5 чисел).

протокол текстового типа, формат данных следующий:

 

# X Y Z

числа_

# A B M N

числа_

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Создаю протокол в программе x2ipi, сохраняю на рабочем столе в формате txt. открываю программу omega comander, во вкладке файл выбираю открыть протокол. указываю путь, он пишет что невозможно загрузить протокол. без всяких объяснений. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

между прозвоном и работой - нет прямой взаимосвязи.

 

у меня протокол загрузился, после удаления разделителя разряда в значениях пространственного положения электродов.

new_wb1.txt

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

 Используете какие СНиПы или СРП и т.п.?? 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.130.15.114-2012

"РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-750 кВ"

 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.130.15.114-2012.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые коллеги!

Где можно ознакомиться с результатами геофизических исследований по методу ВЭЗ?

Протокола отчеты и т.д.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...