Ирина_гео Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Добрый день! Читаю ГОСТ 9.602-2005. Знаю,что пробу на коррозию нужно отбирать от 0 до 3 м бороздовым методом. По-крайней мере,меня так научили. Но в ГОСТе не могу найти , где указанно,что с этого интервала необходимо отбирать. Подскажите,пожалуйста, как отбираете Вы и где это прописано ?Очень нужно!И срочно!Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб. Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина_гео Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб. Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу. Спасибо за оперативный ответ!) Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 26 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб. Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу. Спасибо за оперативный ответ!) Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете? Нет. Отдаю в лабораторию и по факту принимаю коррозионную активность по худшему образцу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина_гео Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб. Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу. Спасибо за оперативный ответ!) Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете? Нет. Отдаю в лабораторию и по факту принимаю коррозионную активность по худшему образцу. Поняла!Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина_гео Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Но вопрос где это написано - открыт!Помогите найти,пожалуйста) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagornova Опубликовано 27 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, п.6.3.19 и СП 28.13330.2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ирина_гео Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 О,нашла) теперь есть, чем аргументировать.Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 В СП 11-105 ч.4, в обязательном приложении И, указано, что необходимо проводить исследования коррозионной активности мёрзлых засолённых грунтов. Вопрос: а незасолённые грунты на коррозионные свойства исследовать не нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geo18_ru Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 В СП 11-105 ч.4, в обязательном приложении И, указано, что необходимо проводить исследования коррозионной активности мёрзлых засолённых грунтов. Вопрос: а незасолённые грунты на коррозионные свойства исследовать не нужно? В 6.3.19 СП 47 написано, что необходимо исследовать все грунты в зоне взаимодействия с проектируемым сооружением на коррозию, без каких-либо уточнений. Так что, я думаю, нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Но коррозионной агрессивностью к бетону и железобетону незасоленные по таблице Б.3.5 обладать не будут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxfloyd Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А по таблицам В.1, В,2 СП 28.13330.2012? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пьяный Егорка Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Да. И разве нормативка по определению коррозионных свойств грунта распространяется на мёрзлые грунты? Знаю, УЭС делают на мёрзлые, а вот остальное... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxfloyd Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 В том же 11-105-97 IV п 5.11 есть и про водные вытяжки в грунтах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 А по таблицам В.1, В,2 СП 28.13330.2012? А что они чем то отличаются от ГОСТ 31384-2008 по сульфатам? Некоторое различие по агрессивности к железобетонным конструкциям. Если степень засоленности меньше 0,05, 0,15, 0,2 % для соответствующих грунтов то агрессивность к бетону и железобетону отсутствует по факту проведения анализов водных вытяжек, то есть по опытным данным. Коррозионная активность многолетнемерзлых грунтов вопрос сложный в теоретическом плане (хотя она явно есть), в отчетах пишем степень агрессивности грунта при оттаивании. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxfloyd Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В любом случае их все равно делать нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 30 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Делаем водные вытяжки не только для определения коррозионной агрессивности и типа засоления, но и для проверки степени засоленности. Поэтому и набежала статистика агрессивности по незасоленным грунтам. Так что СП 11-105-97 ч. IV приложение И по отношению к бетону и железобетону прав, только для засоленных, экспертиза тоже с этим согласилась, как то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Только к бетону обсуждаем? есть же еще коррозийная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля, мы отбираем ее на 0,8м - у нас на этой глубине прокладываются кабеля и на 3,0м отбираем к стали - трубы канализации и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Только к бетону обсуждаем? есть же еще коррозийная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля, мы отбираем ее на 0,8м - у нас на этой глубине прокладываются кабеля и на 3,0м отбираем к стали - трубы канализации и т.п. К свинцовой и алюминиевой оболочке агрессивность может остаться, даже если грунты незасоленные по таблицам Б. 3.4 и Б 3.5. Ну а коррозионная агрессивности к стали другая история. Здесь тоже конечно есть зависимость от засоленности, но она совсем не прямая, да и методика определения другая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Ну а коррозионная агрессивности к стали другая история. Здесь тоже конечно есть зависимость от засоленности, но она совсем не прямая, да и методика определения другая. а почему она не прямая? ведь что УЭС, что ПКТ основываются в принципе на измерении проводимости. а она вроде как напрямую с засоленностью связана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 а почему она не прямая? ведь что УЭС, что ПКТ основываются в принципе на измерении проводимости. а она вроде как напрямую с засоленностью связана. Не анализировал численные значения, того же удельного электрического сопротивления, но в районе работ суглинки высокая, реже средняя коррозионная агрессивность, пески низкая, реже средняя, вне зависимости от степени засоленности и типа засоления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viegi Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Добрый день. Тему почитала, но вопрос остался) Ткните, пожалуйста, где прописаны слова, чтоб проб на коррозию должно быть не менее 3-х? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами. CП11-105-97 ч1 п.7,14 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виноградова Анна Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Доброе утро! Посоветуйте приборы для определения коррозионной агрессивности грунта к стали! Какой лучше приобрести! Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karter Опубликовано 7 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Доброе утро! Посоветуйте приборы для определения коррозионной агрессивности грунта к стали! Какой лучше приобрести! Спасибо Наша лаба пользуется АКАГ ом, никаких нареканий нет вроде бы пока. http://www.kvazar-ufa.com/product1819.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться