Коррозионная активность грунтов

Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Читаю ГОСТ 9.602-2005. Знаю,что пробу на коррозию нужно отбирать от 0 до 3 м бороздовым методом. По-крайней мере,меня так научили. Но в ГОСТе не могу найти , где указанно,что с этого интервала необходимо отбирать. Подскажите,пожалуйста, как отбираете Вы и где это прописано ?
Очень нужно!И срочно!
Благодарю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб.

Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб.

Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу.

Спасибо за оперативный ответ!)

 

Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб.

Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу.

Спасибо за оперативный ответ!)

 

Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете?

 

 

Нет. Отдаю в лабораторию и по факту принимаю коррозионную активность по худшему образцу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Отбираю через каждые 0,5-1 м из грунтов взаимодействующих с фундаментом, т. е. на глубину заложения ф-та. Количество не менее 3-х проб.

Где прописано не помню, но для экологии где-то сказано, отбор из насыпных грунтов через 1 м, далее из каждого ИГЭ по 1-му образцу.

Спасибо за оперативный ответ!)

 

Отбираете через каждые 0,5-1 м и потом все смешиваете?

 

 

Нет. Отдаю в лабораторию и по факту принимаю коррозионную активность по худшему образцу.

 

Поняла!Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, п.6.3.19 и СП 28.13330.2012

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В СП 11-105 ч.4, в обязательном приложении И, указано, что необходимо проводить исследования коррозионной активности мёрзлых засолённых грунтов.

 

Вопрос: а незасолённые грунты на коррозионные свойства исследовать не нужно? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В СП 11-105 ч.4, в обязательном приложении И, указано, что необходимо проводить исследования коррозионной активности мёрзлых засолённых грунтов.

 

Вопрос: а незасолённые грунты на коррозионные свойства исследовать не нужно? 

В 6.3.19 СП 47 написано, что необходимо исследовать все грунты в зоне взаимодействия с проектируемым сооружением на коррозию, без каких-либо уточнений. Так что, я думаю, нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но коррозионной агрессивностью к бетону и железобетону незасоленные по таблице Б.3.5 обладать не будут. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да. И разве нормативка по определению коррозионных свойств грунта распространяется на мёрзлые грунты?

Знаю, УЭС делают на мёрзлые, а вот остальное...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А по таблицам В.1, В,2 СП 28.13330.2012?

А что они чем то отличаются от ГОСТ 31384-2008 по сульфатам? Некоторое различие по агрессивности к железобетонным конструкциям.  Если степень засоленности меньше 0,05, 0,15, 0,2 % для соответствующих грунтов то агрессивность к бетону и железобетону отсутствует по факту проведения анализов водных вытяжек, то есть по опытным данным. Коррозионная активность многолетнемерзлых грунтов вопрос сложный в теоретическом плане (хотя она явно есть), в отчетах пишем степень агрессивности грунта при оттаивании. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делаем водные вытяжки не только для определения коррозионной агрессивности и типа засоления, но и для проверки степени засоленности. Поэтому и набежала статистика агрессивности по незасоленным грунтам. Так что СП 11-105-97 ч. IV приложение И по отношению к бетону и железобетону прав, только для засоленных, экспертиза тоже с этим согласилась, как то. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только к бетону обсуждаем?

есть же еще коррозийная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля, мы отбираем ее на 0,8м - у нас на этой глубине прокладываются кабеля и на 3,0м отбираем к стали - трубы канализации и т.п.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только к бетону обсуждаем?

есть же еще коррозийная агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля, мы отбираем ее на 0,8м - у нас на этой глубине прокладываются кабеля и на 3,0м отбираем к стали - трубы канализации и т.п.

К свинцовой и алюминиевой оболочке агрессивность может остаться, даже если грунты незасоленные по таблицам Б. 3.4 и Б 3.5. Ну а коррозионная агрессивности  к стали другая история. Здесь тоже конечно есть зависимость от засоленности, но она совсем не прямая, да и методика определения другая.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну а коррозионная агрессивности  к стали другая история. Здесь тоже конечно есть зависимость от засоленности, но она совсем не прямая, да и методика определения другая.

а почему она не прямая? ведь что УЭС, что ПКТ основываются в принципе на измерении проводимости. а она вроде как напрямую с засоленностью связана.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а почему она не прямая? ведь что УЭС, что ПКТ основываются в принципе на измерении проводимости. а она вроде как напрямую с засоленностью связана.

Не анализировал численные значения, того же удельного электрического сопротивления, но в районе работ суглинки высокая, реже средняя коррозионная агрессивность, пески низкая, реже средняя, вне зависимости от степени засоленности и типа засоления. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Тему почитала, но вопрос остался)

Ткните, пожалуйста, где прописаны слова, чтоб проб на коррозию должно быть не менее 3-х?  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами.

CП11-105-97 ч1 п.7,14

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе утро! Посоветуйте приборы для определения коррозионной агрессивности грунта к стали! Какой лучше приобрести!

Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе утро! Посоветуйте приборы для определения коррозионной агрессивности грунта к стали! Какой лучше приобрести!

Спасибо

Наша лаба пользуется АКАГ ом, никаких нареканий нет вроде бы пока. 

http://www.kvazar-ufa.com/product1819.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...